消防员对消防战斗服选择标准
消防员对消防战斗服选择标准
消防战斗服是消防员进入一般火场进行灭火战斗时为保护自身而穿着的防护服装,适宜在火场的“常规”状态中使用。消防战斗服分八五式和九七式。目前消防中队配备的多为八五式消防战斗服,该服装分为冬服、夏服、防火防水服及长型消防服四种类型,适用于一般的灭火战斗,不适用于近火作业和抢险求援。九七战斗服是最新研究成功的一种消防战斗服,具有防火、阻燃、隔热、防毒等功能,适用于火灾扑救和部分抢险救援工作。
1、火灾对人体的危害
灼伤、辐射、蒸汽烫伤、冻伤、疲劳
2、消防员工作状态
“常规”状态一一相当于消防员在面对火场操作水带,或者离开火源有一定距离的状态,其辐射热通量为1.5kw/m2以下,温度在60℃以下。
“危险”状态——相当于在一个燃烧的房间外面,或在一个燃烧的小型建筑物外面遇到的情况,其辐射热通量为1.5kw/m2~13.6kw/m2,温度在60℃~300℃的范围。
“危急”状态——相当于类似在猛烈燃烧的失事飞机附近,或发生轰燃时遇到的情况,其辐射热通量为13.6kw/m2~200kw/m2,温度在300℃~1100℃的范围。
3、消防战斗服应具备的防护功能及相关的测定方法
(1)阻燃性能(垂直燃烧试验)
将12英寸长在布条放在丙烷火焰下燃烧12秒后,将火焰移开并测量续燃时间,阻燃时间及布条的炭化长度。
(2)热防护性能(TPP)
①热防护性能(TPP)测试:将布料置于热对流及热辐射热源下,记录二级烧伤所需时间。
时间X热源的热量=TPP值
②TPP测试方法
TPP测试是将一块6平方英寸的布料放置于总能量为2cal/cm2.sec热对流及辐射热源下,然后记录达到二级烧伤所需的时间,TPP值即是将时间乘以cal/cm2.sec的数值。和垂直燃烧试验不同,TPP试验可以告诉我们模拟人体皮肤透过各种不同的布料达到二级烧伤所须吸收能量的多少,也就是说TPP值越高则布料对于身体曝露于高温及高热的火焰下,保护性越高,单位TPP值更是热防护性能的最直接体接。
③热人仪热防护试验(Thermo-man?)
为了更进一步模拟在实际火焰中人体的烧伤程度,用来测试整套衣服在模拟实际火焰状况下,衣服所能提供的保护程度。通过此试验,我们可预测身体所受二级和三级烧伤度,全身烧伤度越低,则存活机会就越大。
人体模型试验就是将全身含有122个温度测试器的由特殊玻璃环氧树脂做成的6英寸高的人体模型,穿上防火服,并使其曝露于12丙烷火焰喷射器所集合成的2cal/cm2.sec热量中,电脑根据从122个温度测试器所收集的数据资料,模拟出人体皮肤可能受到的二级和三级烧伤度及部位。
4、防护性能
1)具有永久性的防护功能;2)具有不熔解及不助燃的功能;
3)具有不破裂的功能;4)抗化学腐蚀功能;
5)经久耐磨;6)舒适性。
5、九七战斗服的结构与材料
(1)九七战斗服的结构
九七战斗服由上衣和裤子组成,上衣和裤子均由四层组成,即:表面层、防水层、隔热层和舒适层。
外表层:采用美国杜邦公司生产的美塔司材料,含5%凯夫拉纤维,耐4720C高温,永久阻燃,该材料遇火不收缩,不产生融滴。
防水层:PTFE防水透汽隔膜。
隔热层:阻燃化学纤维无纺毡。
舒适层:纯棉面料、毛料。
服装防护器具主要指避免消防队员受到高温、毒品及其他有害环境伤害的服装、头盔、靴帽、眼镜等。主要有消防战斗服、隔热服、避火服、抢险救灾服等。